mam pytanie prad dochodzi do autopompy ale pompa nie wytwarza cisnienia czy w tej pompie jest jakis czujnik pradowy?macie moze schemat? prosse o kontakt

Sylwek
Posty: 684
Rejestracja: czw 14 kwie 2005, 08:26
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: Sylwek »

hmmm trochę niezrozumiałe pytanie, może na początek podaj konkretnie typ pompy i producenta
Jeśli chcesz to zadzwoń do http://www.pompy-mozol.pl/ - co prawda mają autoryzację Zieglera ale robią wszystkie pompy i z mojego doświadczenia wiedzą co robią i są bardzo solidni.

Topic author
marcin1
Posty: 42
Rejestracja: czw 17 maja 2007, 21:09
Lokalizacja: Przybroda
Status: Offline

Post autor: marcin1 »

chodzi ze gdy sie wlacza dziala na zasadzie elektromagnezu gdy sie zalacza przyciskiem to pompa powinna wowczas chodzic a ona nie wytwarza cisnienia

Sylwek
Posty: 684
Rejestracja: czw 14 kwie 2005, 08:26
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: Sylwek »

No to trzeba wziąć jakiś miernik i pomierzyć. Może być kilka przyczyn, np spalona cewka elektromagnesu, albo jakaś inna przerwa w obwodzie. Jeśli z elektryką jest ok to możliwe, że gdzieś sie zatarło coś mechanicznie. Trudno tak bez oglądania coś powiedzieć. Może też być tak, że gdzieś jakieś styki zaśniedziały np od masy - jak sprawdzasz czy jest napięcie woltomierzem to pokazuje, że jest ok ale jak jest obciążenie to gdzieś jest duży spadek napięcia na przejściu i prąd do zadziałania elektromagnesu jest zbyt mały.

Może być też jaszcze taka przyczyna, że skończyło się sprzęgło.

Piszesz, że jak się włączy to pompa nie wytwarza ciśnienia ale czy w ogóle zaczyna się kręcić? Słychać że zaczyna pracować?

Topic author
marcin1
Posty: 42
Rejestracja: czw 17 maja 2007, 21:09
Lokalizacja: Przybroda
Status: Offline

...

Post autor: marcin1 »

pompa naprawiona zostala przezwojona po prostu jakis nie skonczony geniusz podlaczyl autopompe na 12v a pompa powinna byc na 24v i tak gdy sie wlaczala to sie upalalo zwojenie w srodku w tym caly knyf dzieki sylfek za pomoc 3maj sie