http://www.radioszczecin.pl/index.php?i ... idf=186478
W wyniku wybuchu butli ranni zostali strażak i policjant.
Kierujący działaniami R-G nie potrafił zidentyfikować zagrożeń a co za tym idzie nie nakazał dobrania odpowiednich środków ochrony indywidualnej i nie określił prawidłowo taktyki walki z pożarem.
Wrzucam tutaj jako impuls do zastanowienia się and bardzo krótko poruszonymi zagadnieniami.
Szczecin - brak/nieumiejętnośc rozpoznania zagrożeń
-
Topic author - Posty: 919
- https://dekodeco.com.pl/producent-mebli-na-wymiar-w-warszawie-nowoczesne-kuchnie/
- Rejestracja: pn 06 cze 2011, 17:21
- OSP (gm., woj.): Kraków, Małopolska
- Status: Offline
Re: Szczecin - brak/nieumiejętnośc rozpoznania zagrożeń
To butla stała już na zewnątrz tylko nikt jej nie schładzał i stąd wybuch?
-
Topic author - Posty: 919
- Rejestracja: pn 06 cze 2011, 17:21
- OSP (gm., woj.): Kraków, Małopolska
- Status: Offline
Re: Szczecin - brak/nieumiejętnośc rozpoznania zagrożeń
Po dotarciu pierwszego zastępu stwierdzono, że butla była już na zewnątrz tej budki.
Re: Szczecin - brak/nieumiejętnośc rozpoznania zagrożeń
Ale nikt nie sprawdził czy jest nagrzana czy nie.
-
Topic author - Posty: 919
- Rejestracja: pn 06 cze 2011, 17:21
- OSP (gm., woj.): Kraków, Małopolska
- Status: Offline
Re: Szczecin - brak/nieumiejętnośc rozpoznania zagrożeń
W tym przypadku to akurat nie ma wielkiego znaczenia (chociaż to też jest bardzo ważne - do zrobienia np. kamerą termograficzną) gdyż popełnione zostały podstawowe błędy tj. wjechano do strefy niebezpiecznej, wyznaczono ją za małą, nie dobrano środków ochrony indywidualnej itd.. Dobrze, że tylko tak to się skończyło.Xamil pisze:Ale nikt nie sprawdził czy jest nagrzana czy nie.