Trąby pneumatyczne.
Witam. W naszym GBA mamy zamontowane trąby pneumatyczne, które uległy awarii. Raz po włączeniu trąb przyciskiem i wyłączeniu ich nie rozłączyły się. Aby wyłączyć trąby musieliśmy rozczepić podłączenie prądu do trąb żeby cały czas nie trąbiły. Sprawdziliśmy drugi włącznik i ten sam problem, trąbią cały czas. Zakupiliśmy nowe trąby i sprawdziliśmy i problem nie zniknął. Czy ktoś może ma jakąś poradę jak to naprawić ?
Re: Trąby pneumatyczne.
Witam, jeśli trąby z elektrozaworami zostały wymienione i efekt się powtarza, to najprawdopodobniej uszkodzony jest przełącznik - po naciśnięciu i wyłączeniu może się nie rozwierać do końca, przez co zawory dostają dalej napięcie i pozostają otwarte (może to być niższe napięcie niż nominalne, takie które podtrzymuje zawór przy otwarciu). Chyba, że załączanie trąb macie zrealizowane przez dodatkowy przekaźnik, to sytuacja może być podobna - wtedy należałoby wymienić też przekaźnik (załączanie przekaźnika przyciskiem). Warto by było sprawdzić całą instalację, bo może na linii zasilającej jest jakieś przebicie i jest tam jakieś napięcie, a dopiero impuls z przełącznika załącza zawory i napięcie z linii nie pozwala im się zamknąć - jeśli macie miernik, to przemierzcie całą linię zasilającą. Pozdrawiam
Re: Trąby pneumatyczne.
Bardzo prawdopodobne, że pomiędzy wyłącznikiem a elektrozaworem przy trąbach, jest jeszcze przekaźnik (przynajmniej powinien być). Nie wykluczone, że zwarły się styki w tymże i elektrozawór dostaje cały czas napięcie. Poszukaj po przewodach od wyłącznika dokąd idą.
Oooo @Mr_Magoo mnie wyprzedził
Oooo @Mr_Magoo mnie wyprzedził
Jajakobyły
Re: Trąby pneumatyczne.
Dziękuję za każdą podpowiedz sprawdzimy Wasze sugestie POZDRAWIAM SERDECZNIE