Problem z DSP 50
-
Topic author - Posty: 35
- https://dekodeco.com.pl/producent-mebli-na-wymiar-w-warszawie-nowoczesne-kuchnie/
- Rejestracja: wt 01 wrz 2015, 06:31
- OSP (gm., woj.): OSP pow.strażacki
- Status: Offline
Problem z DSP 50
Witam.
Mamy problem z selektywnym alarmowaniem DSP 50, chodzi o to że gdy PSK wysyła alarm nie uruchamia się syrena tylko sygnalizator dźwiękowy.
Dodam że sms przychodzą normalnie.
Prosiłbym o jakieś sugestie, akumulator raczej jest dobry, czujnik faz też wydaje się być w porządku.
I jeszcze pytanie: czy odłączenie mikrofonu albo głośnika może powodować taką awarię?
Pozdrawiam.
Mamy problem z selektywnym alarmowaniem DSP 50, chodzi o to że gdy PSK wysyła alarm nie uruchamia się syrena tylko sygnalizator dźwiękowy.
Dodam że sms przychodzą normalnie.
Prosiłbym o jakieś sugestie, akumulator raczej jest dobry, czujnik faz też wydaje się być w porządku.
I jeszcze pytanie: czy odłączenie mikrofonu albo głośnika może powodować taką awarię?
Pozdrawiam.
Re: Problem z DSP 50
Jaką informację dostaje dyspozytor?
Czy u Was za każdym razem włączałą się syrena rezerwowa czy tylko w przypadku braku zasilania w remizie?
Jak sprawdziliście czujnik faz, że wiecie, że jest ok?
Jak reaguje DSP na test i ręczny alarm (przyciśnij przycisk kasowania na 5 sekund)?
Odłączenie mikrofonu nie powinno powodować takiej awarii. U nas jest stale odłączony i jest to zalecenie jednego z techników po tym jak one robiły zwarcie, włączały radio na nadawanie i blokowały całą sieć.
Czy u Was za każdym razem włączałą się syrena rezerwowa czy tylko w przypadku braku zasilania w remizie?
Jak sprawdziliście czujnik faz, że wiecie, że jest ok?
Jak reaguje DSP na test i ręczny alarm (przyciśnij przycisk kasowania na 5 sekund)?
Odłączenie mikrofonu nie powinno powodować takiej awarii. U nas jest stale odłączony i jest to zalecenie jednego z techników po tym jak one robiły zwarcie, włączały radio na nadawanie i blokowały całą sieć.
Sylwek
www.strazak.pl
www.strazak.pl
-
Topic author - Posty: 35
- Rejestracja: wt 01 wrz 2015, 06:31
- OSP (gm., woj.): OSP pow.strażacki
- Status: Offline
Re: Problem z DSP 50
Mogę na razie tylko powiedzieć tyle że dźwięk awaryjny uruchamiał się tylko w przypadku awarii zasilania,natomiast po przyciśnięciu testu syrena główna nie działa tylko awaryjna i to co pisałem wcześniej po zrobieniu alarmu przez PSK sms przychodzą normalnie i włącza się syrena awaryjna.Sylwek pisze:Jaką informację dostaje dyspozytor?
Czy u Was za każdym razem włączałą się syrena rezerwowa czy tylko w przypadku braku zasilania w remizie?
Jak sprawdziliście czujnik faz, że wiecie, że jest ok?
Jak reaguje DSP na test i ręczny alarm (przyciśnij przycisk kasowania na 5 sekund)?
Odłączenie mikrofonu nie powinno powodować takiej awarii. U nas jest stale odłączony i jest to zalecenie jednego z techników po tym jak one robiły zwarcie, włączały radio na nadawanie i blokowały całą sieć.
Myśleliśmy że odłączony mikrofon i głośnik coś mają z tym wspólnego ale skoro u Was jest to odłączone...
Dodam jeszcze że od jakiegoś czasu DSP cały czas w głośniku trzeszczało i szumiało nie dało się w garażu wysiedzieć,wcześniej tak nie było.
-
- Posty: 421
- Rejestracja: czw 31 maja 2012, 12:04
- OSP (gm., woj.): Pinczyn, Zblewo, Pomorskie
- Status: Offline
Re: Problem z DSP 50
moze instalacja od czujnika faz w gore do syreny sie spierdzielila? i cos nie laczy do konca? a macie zewnetrzny wlaczynik syreny (taki poza dsp)?
-
Topic author - Posty: 35
- Rejestracja: wt 01 wrz 2015, 06:31
- OSP (gm., woj.): OSP pow.strażacki
- Status: Offline
Re: Problem z DSP 50
Mamy zewnętrzny włącznik syrena normalnie się uruchamia.XCerber pisze:moze instalacja od czujnika faz w gore do syreny sie spierdzielila? i cos nie laczy do konca? a macie zewnetrzny wlaczynik syreny (taki poza dsp)?
-
- Posty: 421
- Rejestracja: czw 31 maja 2012, 12:04
- OSP (gm., woj.): Pinczyn, Zblewo, Pomorskie
- Status: Offline
Re: Problem z DSP 50
zaprosic jakiegos elektrytka z okolicy z jakims miernikiem niech zobaczy, albo najpierw sami sprawdzcie rozne puszki, laczenia na trasie dps - syrena. moze jakas myszka lezy popieszczona:P
-
- Posty: 19
- Rejestracja: sob 21 maja 2016, 13:27
- OSP (gm., woj.): mazowieckie..............
- Status: Offline
Re: Problem z DSP 50
Na 100% czujnik kontroli i zaniku faz . Można go pominąć i sprawdzić wystarczy dwa przewody spiąć w razem z czujniki kontroli i zaniku faz . Wtedy wykluczysz ta awarię
-
- Posty: 31
- Rejestracja: śr 13 mar 2013, 10:04
- OSP (gm., woj.): Jawiszowice ,małopolskie
- Status: Offline
Re: Problem z DSP 50
W pierwszej kolejności sprawdzić należy instalację antenową.mario74 pisze: Dodam jeszcze że od jakiegoś czasu DSP cały czas w głośniku trzeszczało i szumiało nie dało się w garażu wysiedzieć,wcześniej tak nie było.
Odpięty głośniki jak i mikrofon nie maja wpływu na działanie DSP
Jeśli instalacja ma więcej jak 10 lat (pewnie ma) nie lepiej zaprosić serwis a nie bawić się w zgadywanie?
Pozdrawiam Wojtek - "Rsystem"
-
Topic author - Posty: 35
- Rejestracja: wt 01 wrz 2015, 06:31
- OSP (gm., woj.): OSP pow.strażacki
- Status: Offline
Re: Problem z DSP 50
Dzięki panowie za zainteresowanie,awaria usunięta okazało się że był poluzowany kabelek w kostce mimo że na oko wszystko było ok.
Pozdrawiam
Pozdrawiam