stary dom z grzejnikami, zapotrzebowanie raczej wyższe. 12–14 kW ma sens, ale co wybrać, żeby nie przedobrzyć?
Re: ogrzewanie
: wt 30 wrz 2025, 07:38
autor: gnuu
Przy modernizacjach często trafia się w okolice AIWA HPM12YN. Monoblok ułatwia montaż, a wyższa moc lepiej znosi gorszą izolację i pracę z grzejnikami. Zwróć uwagę na temperatury zasilania i realny audyt zapotrzebowania, żeby nie przewymiarować. Start do researchu masz tu:
https://www.aiwa.pl/ w działach Pompy ciepła, gdzie przefiltrujesz moce i sprawdzisz dodatki pod CWU.