Jakie wymogi i normy musi spełniać kupowany sprzęt strażacki? Czy możemy kupić od prywatnej osoby używany agregat prądotwórczy który praktycznie nie był eksploatowany. Jesli ma atest to może byc czy musi jeszcze jakies inne normy spełniac?
Cena była by dla nas atrakcyjna tylko czy ktos się pozniej do niego nie doczepi.
Wymogi i normy
-
Topic author - Posty: 23
- https://dekodeco.com.pl/producent-mebli-na-wymiar-w-warszawie-nowoczesne-kuchnie/
- Rejestracja: wt 19 cze 2012, 23:31
- OSP (gm., woj.): Radłów Opolskie
- Status: Offline
-
- Posty: 72
- Rejestracja: czw 12 sty 2012, 17:01
- OSP (gm., woj.): Tuliszków,wielkopolskie
- Status: Offline
Re: Wymogi i normy
Agregat prondotwórczy dla straży pożarnej zgodnie z wytycznymi o ile dobrze pamientam powinien posiadać zabezpieczenie IP minimum 54 i jest to jeden z ważniejszych parametrów, który mówi nam o zabezpieczeniu przeciwporarzeniowym, cała reszta jest moim zdaniem na drugim planie(moc, pojemność zbiorika paliwa itp.); bardzo ważne jest też aby posiadał instalację uziemiającą, ale nie dla kontrolujących, tylko po to aby jej używać za każdym razem kiedy uruchamiany jest agregat.
Jeśli zabezpieczenie IP będzie równe 54 lub wyższe to nikt z kontrolujących nie powinien się doczepić, a wasze bezpieczeństwo będzie na właściwym poziomie.
Nie wszystkie jednostki posiadają i użytkują agregaty spełniające tą normę, ale wszystko jest dobrze jeśli nic się nie stanie, a jak się stanie to prokuratora ma się na karku.
Jeśli zabezpieczenie IP będzie równe 54 lub wyższe to nikt z kontrolujących nie powinien się doczepić, a wasze bezpieczeństwo będzie na właściwym poziomie.
Nie wszystkie jednostki posiadają i użytkują agregaty spełniające tą normę, ale wszystko jest dobrze jeśli nic się nie stanie, a jak się stanie to prokuratora ma się na karku.
Re: Wymogi i normy
Wypada zrobić badania elektryczne i mieć na to protokół.
Generalnie badania agregatów to wypada robić co rok a np Fogo zaleca badać ich agregaty co pół roku.
Po zakupie warto zmienić olej, filtr powietrza i świecę. Pewnie jak stało to nie są mocno zużyte ale warto mieć pewność, że silnik będzie Wam dobrze palił.
Generalnie badania agregatów to wypada robić co rok a np Fogo zaleca badać ich agregaty co pół roku.
Po zakupie warto zmienić olej, filtr powietrza i świecę. Pewnie jak stało to nie są mocno zużyte ale warto mieć pewność, że silnik będzie Wam dobrze palił.
Sylwek
www.strazak.pl
www.strazak.pl
-
Topic author - Posty: 23
- Rejestracja: wt 19 cze 2012, 23:31
- OSP (gm., woj.): Radłów Opolskie
- Status: Offline
Re: Wymogi i normy
http://www.sprzet-poz.pl/index.php?acti ... brany=2295
Czyli przykładowo taki nie może być? Bo ma IP23
Czyli przykładowo taki nie może być? Bo ma IP23
Re: Wymogi i normy
Został opracowany takie dokument http://www.flamis.pl/pdf/index.php?show_pdf=255
(zastrzegam, że jest tam kilka nieścisłości i błędów merytorycznych), wg którego agregaty w straży powinny mieć IP 54, czyli ten z linku odpada.
Ponadto agregat z linku ma moc 1,7 kVA więc nie uciągnie najaśnic 2x1000W. Moim zdaniem minimum do straży to 2,2 kVA dla pracy ciągłej. Zawsze trzeba to dobierać do swoich odbiorników. Trzeba zwracać uwagę na te dane - co innego moc maksymalna a co innego moc ciągła no i jeszcze pamiętajcie, że 1,7 kVA nie oznacza, że agregat może pracować z 1,7 kW.
IP oznacza odporność na wnikanie wody i ciał stałych, w przypadku 54 rozbryzgi wody z każdego kierunku i ograniczona ochrona przed pyłem a także ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem. Oczywiście IP23 też jest chroniony ale w mniejszym stopniu.
Może się zdarzyć że Wasze urządzenia będą pracowały w miejscu gdzie potraktujecie je prądem wody albo będzie na nie padał deszcz więc faktycznie IP 54 jest zasadne w straży.
Szczegóły o ochronie IP oraz o doborze agregatów http://www.fogo.pl/?id=34. Naprawdę warto przeczytać od początku do końca.
Ze swojej strony zwrócę jeszcze Waszą uwagę na zakup agregatów z regulatorem napięcia AVR. Niby są one do zasilania czulszych urządzeń ale w naszym przypadku brak AVR powoduje palenie żarników halogenowych w momencie kiedy w agregacie kończy się paliwo i zaczyna się falowanie obrotów.
I jeszcze ostrzeżenie - w żadnym przypadku nie kupujcie podrób bo to straszne badziewie w większości przypadków nie do naprawienia.
(zastrzegam, że jest tam kilka nieścisłości i błędów merytorycznych), wg którego agregaty w straży powinny mieć IP 54, czyli ten z linku odpada.
Ponadto agregat z linku ma moc 1,7 kVA więc nie uciągnie najaśnic 2x1000W. Moim zdaniem minimum do straży to 2,2 kVA dla pracy ciągłej. Zawsze trzeba to dobierać do swoich odbiorników. Trzeba zwracać uwagę na te dane - co innego moc maksymalna a co innego moc ciągła no i jeszcze pamiętajcie, że 1,7 kVA nie oznacza, że agregat może pracować z 1,7 kW.
IP oznacza odporność na wnikanie wody i ciał stałych, w przypadku 54 rozbryzgi wody z każdego kierunku i ograniczona ochrona przed pyłem a także ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem. Oczywiście IP23 też jest chroniony ale w mniejszym stopniu.
Może się zdarzyć że Wasze urządzenia będą pracowały w miejscu gdzie potraktujecie je prądem wody albo będzie na nie padał deszcz więc faktycznie IP 54 jest zasadne w straży.
Szczegóły o ochronie IP oraz o doborze agregatów http://www.fogo.pl/?id=34. Naprawdę warto przeczytać od początku do końca.
Ze swojej strony zwrócę jeszcze Waszą uwagę na zakup agregatów z regulatorem napięcia AVR. Niby są one do zasilania czulszych urządzeń ale w naszym przypadku brak AVR powoduje palenie żarników halogenowych w momencie kiedy w agregacie kończy się paliwo i zaczyna się falowanie obrotów.
I jeszcze ostrzeżenie - w żadnym przypadku nie kupujcie podrób bo to straszne badziewie w większości przypadków nie do naprawienia.
Sylwek